主题:深度验房公司高级验房师:关于消防水箱的设置你了解吗?

发表于2012-09-25

深度验房公司高级验房师:关于消防水箱的设置你了解吗?

2.1 消防水箱设置中存在的问题 

深度验房公司高级验房师:GB 50016-2006《建筑设计防火规范》规定, 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱 (包括气压罐、 水塔、 区给水系统的分区水箱), 重 力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。但在 工程实践中, 经常会发现以下问题: 

(1) 在小区的建筑群之中, 经常仅在一个建筑 物屋顶设置高位消防水箱, 虽然该建筑物的建筑高 度最高, 但由于小区地形错落起伏, 建筑物室外地坪 高程发生变化, 该建筑物屋顶实际上并不是小区的 最高点。这样设置的共用高位消防水箱, 即使其容 积能满足扑救初期火灾的需要, 也不符合规范要求。 正确的做法是, 应根据小区的地形地貌仔细计算小 区的最高点, 不能以某个建筑物的绝对高度为准, 而 应以小区建筑物最高屋顶为设置水箱的依据, 以确 保水箱处于相对高程最高。 

(2) 在工程实践中, 大量存在着生活和消防合 用水箱的现象, 其弊病不少。合用水箱的生活用水一 般不到水箱容积的 50 % , 使得水的更新周期 > 24h, 造成水中余氯不足, 有可能会降低生活用水的水质。此外, 在消防给水管道施工完毕, 必须进行耐压强度和严密性试验, 在消防管网试水过程中, 由于阀门关闭不严, http://www.yf12365.com极有可能造成消防管网中的水渗入水箱中, 从而导致水质污染。基于以上几个原因, 笔者认为, 生活、消防水箱应分开设置为妥。

2.2 控制好高位消防水箱的设置 . GB 50045-95( 2006版)《高层民用建筑设计防火规范》规定, 高位消防水箱的设置高度应保证最 不利点消火栓静水压力。当建筑高度%100 m 时, 高层建筑最不利点消火栓静水压力应 # 0 07 M Pa; 当建筑高度>100 m 时, 高层建筑最不利点消火栓 静水压力应 # 015 MPa ,当高位消 防水箱不能满 足上述静压要求时, 应设增压设施。室内消防水箱 ( 包括分区给水系统的分区水箱 ) 应储存 10 m in 的 消防用水量, 当室内消防用水量 % 25 L/s, 经计算水箱消防储水量>12 m , 仍可采用12m ; 当室内消防3用水量> 25 L/s, 经计算水箱消防储水量>18 m , 仍可采用18m 。